求教:确定抗震等级
lxf_0806_10
2010年05月12日 20:38:42
只看楼主

框架-剪力墙结构,框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%建筑高度60米 基本设防烈度6度 IV类场地 乙类建筑框架 剪力墙 的抗震等级为多少?

框架-剪力墙结构,框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%
建筑高度60米 基本设防烈度6度 IV类场地 乙类建筑
框架 剪力墙 的抗震等级为多少?
honker1981
2010年05月13日 00:06:18
2楼
按6度计算地震作用,按7度查抗震等级,其中框架部分按框架结构查。

说一下个人看法:
一、首先看最大适用高度:
1.《抗规》6.1.1注4:乙类建筑可按本地区抗震设防烈度确定最大
适用高度。
2.《北京技术措施》2006版表5.6.3-1:你模型的倾覆弯矩比值在0.5~0.6时,最大适用高度110m,
0.6~0.7时,最大适用高度80m,
大于等于0.7时60m
另外还需注意《高规》征求意见稿8.1.3-3,倾覆弯矩的比值不大于0.8(虽然还是征求意见稿,但变化不会太大了)
3.《抗规》6.1.1条文说明:最大适用高度应降低20%,则分别是110X0.8=88m,80X0.8=64m,60X0.8=48m
二、抗震等级
框架抗震等级:如果最大适用高度大于60m,按高规表4.8.2 7度 >30m 框架部分抗震等级应按二级
剪力墙:二级
三、另外轴压比限值也应适当降低《高规》6.4.2条文说明。

[ 本帖最后由 honker1981 于 2010-5-15 13:01 编辑 ]
回复
lxf_0806_10
2010年05月13日 14:00:33
3楼
确定抗震等级得有一条是确定建筑高度的限值吧,有明确规定么?这题肯定是按框架来确定高度,但是条文中只说适当放宽高度也没说放多少,而且iv类肯定要降20%高度,到底这个60米超不超呢?确定抗震等级一定是按照7度来确定吧,是不是这样?
回复
lxf_0806_10
2010年05月13日 14:03:20
4楼
而且框架没有B级高度 这个答案到底是多少呢!?谜啊
回复
pxm20
2010年05月13日 15:33:19
5楼
乙类建筑貌似需要提高一度设防,按7度设计,抗震等级可以查抗规。
回复
石头79
2010年05月13日 15:57:50
6楼
确定抗震等级得有一条是确定建筑高度的限值吧,有明确规定么?这题肯定是按框架来确定高度,但是条文中只说适当放宽高度也没说放多少,而且iv类肯定要降20%高度,到底这个60米超不超呢?确定抗震等级一定是按照7度来确定吧,是不是这样?
回复
litiecan
2010年05月22日 10:04:53
7楼
