请教:植筋锚栓的锚固长度
zyhjiao
zyhjiao Lv.14
2010年05月12日 19:08:14
只看楼主

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145--2004中对锚固深度的要求仅7.0.3提到,而《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中13.4.4条要求计算确定,两本规范不一致,如果按计算确定大部分在25d以上,实际中的化学锚栓根本达不到,哪个对呢?

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145--2004中对锚固深度的要求仅7.0.3提到,而《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中13.4.4条要求计算确定,两本规范不一致,如果按计算确定大部分在25d以上,实际中的化学锚栓根本达不到,哪个对呢?
免费打赏
jieding8
2010年12月02日 08:56:03
12楼
化学锚栓一般10D,植筋按规范的计算或图纸要求
回复
苏妄言
2010年12月04日 22:43:46
13楼
如果按照后锚固技术规程的话,锚固深度会大得吓人,实际工程中根本不可能施工。规范对于锚栓的锚固深度定义有一条是如果使用的锚栓产品有经过鉴定的检测报告的时候,可以采取产品说明书的锚固深度。我们院里都是采用喜利得的锚栓以及他们提供的锚固深度。(喜利得在锚栓技术方面做得很成熟,国产锚栓确实不敢用。)在地震区7度以下是可以使用定型化学锚栓的以及扩底型锚栓,7度以上8度以下可以使用扩底型锚栓,并非只能用植筋技术。
回复
yyy168
2010年12月16日 19:47:13
14楼
学习了,如果按规范计算植在梁上都会穿透,怎么办?好像书上没怎么提到,有知道的吗?
回复
lyangman
2010年12月17日 16:25:09
15楼
要区分是不是构造植筋
回复
qianzhongshan
2010年12月20日 20:54:12
16楼
个人认为应该是按照规范吧
回复
苦乐先生
2010年12月22日 12:08:30
17楼
我一般都使用不少于15d.
回复
scljc2010
2010年12月23日 10:44:47
18楼
当规范与规程冲突时以规范为准
回复
lxfmails
2010年12月24日 21:45:03
19楼
以规范为准吧,要是不满足就想其他招呗,比如说与原结构焊接,打对穿后焊接,,,,,总之,做加固就是要保守再保守,加固规范本身就不成熟,很多情况都没考虑,就好像学校的教科书一样,没有什么实际意义
回复
szyma123
2010年12月25日 11:36:28
20楼
回复
wutongye15499
2010年12月27日 23:06:05
21楼
产品说明书上有他要求的锚固深度,我一般做的时候按照加固规范走,但是记得不要大于你的锚筋间距
回复

相关推荐