如下情况该如何处理
fanjiadong-1982
2005年08月29日 21:07:54
来自于中央空调
只看楼主

各位: 我公司有一个办公楼的空调工程,空调设备采用水源热泵分体机组。现由于工程的特殊性,及业主的要求,需对系统进行有效的节能控制。因些,将4台卧式的离心泵放置天面(均为高速泵,楼层高度43米),此时问题由于而出现了——产生的噪声大。但是我们施工时都严格按照有关规定来施工,请问各位同行,有如何处理办法来解决我的烦恼?多谢十万火急。

各位:
我公司有一个办公楼的空调工程,空调设备采用水源热泵分体机组。现由于工程的特殊性,及业主的要求,需对系统进行有效的节能控制。因些,将4台卧式的离心泵放置天面(均为高速泵,楼层高度43米),此时问题由于而出现了——产生的噪声大。但是我们施工时都严格按照有关规定来施工,请问各位同行,有如何处理办法来解决我的烦恼?多谢

十万火急。
免费打赏
nky6666
2005年08月29日 22:14:26
2楼
设减震基础
回复
fanjiadong-1982
2005年08月29日 22:58:15
3楼
已经做了啊。什么措施都做了。
回复
农民不懂高压电
2005年08月30日 08:22:40
4楼
在你需要的方向加隔音板试试看。
回复
lnf1210
2005年08月30日 17:01:30
5楼
发热厉害不?
回复
quandunhai
2005年08月30日 17:03:34
6楼
减振垫加厚,还有有必要做一个消声箱体,当然比水泵要大呀,必竟水泵还要散热对不?
回复
lnf1210
2005年09月01日 17:27:34
7楼
是不是扬程太大了
回复
yklts
2005年09月01日 22:30:10
8楼
我看这不仅是安装的问题了。
在决定安装在屋顶的时候,就应该向结构及建筑专业咨询,请他们采取结构上的处理措施。不光光要考虑到减振,更重要的是承重问题!这是最根本的解决办法!
回复
christie_ps
2005年09月01日 23:12:39
9楼
做消声隔墙试试看
回复
songduansheng
2005年09月07日 13:15:17
10楼


同意啊
回复
fanjiadong-1982
2005年09月07日 22:13:27
11楼
多谢各位同行的指导。但是我已经解决问题了。解决办法为:更换水泵,选择管道泵。我已经在这次吸收了教训,希望各位同行在设计水泵时:我建议,在天面使用管道泵为妙。
回复

相关推荐

APP内打开