雪种无法回收的问题
ey007
ey007 Lv.6
2010年05月12日 15:25:15
来自于制冷技术
只看楼主

公司要移动两台空调,在回收雪种的过程中,出现这样的情况:当压缩机启动,关掉高压管,压缩机开始不停的启动,停止,启动,停止....过了大概20秒,压缩机完全停机,电线发烫,低压压力缓慢上升。两台情况相同。正常工作压力为3.5Kg,关掉高压管后会上升到4Kg,不关掉高压管可正常工作。请问,这是什么原因?补充:初步判定为高压保护,压缩机压力太高,但正常工作时低压压力只有3.5kg,怎么会出现这种情况?

公司要移动两台空调,在回收雪种的过程中,出现这样的情况:当压缩机启动,关掉高压管,压缩机开始不停的启动,停止,启动,停止....过了大概20秒,压缩机完全停机,电线发烫,低压压力缓慢上升。
两台情况相同。正常工作压力为3.5Kg,关掉高压管后会上升到4Kg,不关掉高压管可正常工作。
请问,这是什么原因?
补充:
初步判定为高压保护,压缩机压力太高,但正常工作时低压压力只有3.5kg,怎么会出现这种情况?

补充2:室内机没显示报警,但空气开关跳了。
补充3:今天测了一下电流,正常开机电流9.4A左右,关掉高压管后电流最大达到40.6A。电压基本稳定在380V左右。

[ 本帖最后由 ey007 于 2010-5-13 16:21 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2010年05月13日 05:35:56
2楼
电压是不是过低?应待启动后再关闭高压管(细管)。
回复
ey007
2010年05月13日 11:12:10
3楼

当时没带钳形表,没测,事后也没测(汗一个)。但就不关掉高压管能正常工作的情况来看,电压应该问题不大吧。
是等压缩机启动后再关的高压管,但是关完高压管就出现上面所说的情况了。

[ 本帖最后由 ey007 于 2010-5-13 11:16 编辑 ]
回复
coolr718
2010年05月14日 20:40:55
4楼
什么空调啊 不会是关了高压排气阀吧
回复
ying536791
2010年05月15日 09:45:40
5楼
回复
ey007
2010年05月15日 16:06:48
6楼
原帖由 ying536791 于 2010-5-15 09:45 发表
[/quote
一般是这样的啊,之前还搬过一台,收雪种就没问题,但是这两台都是这样:等压缩机启动,关掉高压管,过了20秒压缩机就停了,不知道是什么原因
回复