选泵请教
wuxinli2003
2005年08月29日 17:36:00
只看楼主

现在有一供水工程,位置落差为21,管路长度是40米(6个90度弯头),最高处出水水头为2.5米管径为DN80钢管,问选择什么样的水泵方能满足要求?我选择水泵为额定流量80立方米/小时,扬程38米的能满足吗?请教各位能算出如此管路和水泵下的流量值吗?

现在有一供水工程,位置落差为21,管路长度是40米(6个90度弯头),最高处出水水头为2.5米管径为DN80钢管,问选择什么样的水泵方能满足要求?我选择水泵为额定流量80立方米/小时,扬程38米的能满足吗?请教各位能算出如此管路和水泵下的流量值吗?
免费打赏
小小法师
2005年08月29日 17:43:28
2楼
按你提供的资料,你选的泵附合要求。由于具体情况不明,你的流量选用不知道是不是有点偏小。我认为应选流量略大一些的较好。
回复
applan
2005年08月29日 17:55:05
3楼

你这个供水是什么供水呢?顶端需要的水头又是多少呢?
消防?-DN80管径偏小,导致流速偏大,
生活?-钢管不能用。
水景?-要求水头多少呢?

发贴时最好能说明一下你的一些必要信息。不要让大家来猜。
回复

相关推荐

APP内打开