溴化锂机组问题咨询
phtian77
phtian77 Lv.2
2005年08月29日 10:30:14
来自于制冷技术
只看楼主

1.溴化锂机组的使用性能衰减率是不是很大啊?和一般的市场上的风冷热泵相比如何?2.溴化锂机组的使用寿命大概是多久?使用寿命到了后,溴化锂溶液是如何处理的,会不会造成环境的污染?3.溴化锂机组运行时对废水的排放有什么要求没有?

1.溴化锂机组的使用性能衰减率是不是很大啊?和一般的市场上的风冷热泵相比如何?
2.溴化锂机组的使用寿命大概是多久?使用寿命到了后,溴化锂溶液是如何处理的,会不会造成环境的污染?
3.溴化锂机组运行时对废水的排放有什么要求没有?
免费打赏
yueguang_qin
2008年10月20日 16:00:17
12楼
溴化锂的寿命主要看机组的保养情况,如果真空度没有破坏,可以用二三十年都没有问题,现在还有一台用了50年 的呢 !:victory:
回复
mengxi_200510
2008年10月21日 10:19:40
13楼
以前没有接触过溴化锂机组,努力学习中:)
回复
shanpower
2008年10月23日 00:45:08
14楼


1、衰减要看机组的使用保养情况,现在我接触的正在使用的1994年的双良的一台机器,冷量几乎跟新的一样,同样,一台2004 的机器就衰减的很厉害。如果真空保养好了,15年不会有问题
2、15年可以保证。溴化锂溶液可以回收,价格还很高。溴化锂是种无机盐,但是溶液里添加的铬酸锂是有毒的,不可以直接排放
3、
回复
shanpower
2008年10月23日 00:46:10
15楼
3、运行中没有废水排放的。你说的是冷却水排污吗?
回复
gxzhai877
2009年03月07日 22:00:18
16楼
好贴,学习了
回复
zjg2100
2009年10月14日 15:52:09
17楼
做得非常的号,谢谢了