我设计某住宅的底盘管,想请教一下高人,采暖的热指标不是在30~50W/㎡吗,按这个算出来的底盘管间距很大,满足不了规范上<300㎜的要求,是怎么回事呀
我设计某住宅的底盘管,想请教一下高人,采暖的热指标不是在30~50W/㎡吗,按这个算出来的底盘管间距很大,满足不了规范上<300㎜的要求,是怎么回事呀
2楼
30~50
是以建筑面积为基础的采暖面积指标
具体到单个房间的面积指标
都比这个大的多
像个别卫生间
甚至能达到180w/m2
回复
3楼
我是专门做换热站的,如果有需要请联系我,联系电话:13810094531
回复
4楼
如果还有需要请联系我,联系电话:13810094531。QQ:114787825
回复
5楼
30-50W/m2的热指标和房间地暖部分的热负荷还是有很大的区别的,主要有两点:
1、需要考虑户间传热量。
2、需要考虑可铺的有效面积。
如果综合考虑了上述的因素,管间距仍然在300mm的上限,建议降低地暖的供回水温度。
回复
6楼
可我是降低供回水温度后,地板单位面积的散热量就比房间单位面积的热负荷小了呀,这样可以吗
回复
7楼