今天下午我们单位,突然停电,A,B,C三相,C相没电了,电业局的来了说是有个单位,发生接地,他们挨个排除,停了一会C相电,但问题是,外电源来了,我们厂子的电从进线柜到主授柜送不上电了,真空断路器合不上了,换了另一个柜子的断路器还是合不上,请各位朋友指点,说说是什么原因,让我们共同学习,我找到了原因,一定分享,没找到之前请大家多帮想想,谢谢了!!!:handshake
今天下午我们单位,突然停电,A,B,C三相,C相没电了,电业局的来了说是有个单位,发生接地,他们挨个排除,停了一会C相电,但问题是,外电源来了,我们厂子的电从进线柜到主授柜送不上电了,真空断路器合不上了,换了另一个柜子的断路器还是合不上,请各位朋友指点,说说是什么原因,让我们共同学习,我找到了原因,一定分享,没找到之前请大家多帮想想,谢谢了!!!:handshake
2楼
1.中压还是低压?
2.进线有无失压保护?
3.保护动作后有没有复位?
4.断路器合闸准备就绪是不是ok?
回复
3楼
还是检查失压保护就可以(机械问题多)
回复
4楼
真空断路器合不上应该是工厂的10KV进线断路器吧,这个问题应该很好处理:
1、首先测量断路器操作电压是否有以及储能是否正确,如正常应该是断路器故障或断路器没有操作到位,但我估计操作电压就没有(因为换了一台还不行);
2、初步判断该工厂没有配备直流屏,10KV断路器操作电压取自低压柜或进线PT,
如取自低压柜,那10KV没送上当然就没有电;
如取自10KV进线PT,可能该PT是装在进线断路器之后的,所以进线断路器没送上,PT也没电;
3、如果是2、所示状态,建议确认10KV进线断路器已经在工作位置,然后用手动合闸方式送电;
总结:许多小型工厂供电方案因省钱都有这个毛病,没有操作电源,第一次送电只能手动。
回复
5楼
没看 明白怎么回事????????
回复
6楼
不经常操作的柜子,一年中操作一次,特别是小车式,位置开关压不住,就不能合闸操作。
回复
7楼
操作电源取自何处?
回复
8楼
本人非常同意4楼的看法,非常详尽
回复
9楼
4楼说的很清楚了:)
回复
10楼
和我原来的一个工厂一样,每次停电后再送电的时候都要用手动的。