现在做一个酒店的空调机房方案,不知道面积是怎么估算?书上介绍空气水系统的按照0.5%左右,大家平时是怎么估算的?
现在做一个酒店的空调机房方案,不知道面积是怎么估算?书上介绍空气水系统的按照0.5%左右,大家平时是怎么估算的?
2楼
对于建筑面积大的,这样的比例足够了
回复
3楼
哪本书上介绍了这个估算值呀?我都没有看到。能告诉下我么?谢谢!
回复
4楼
我也想知道那本资料上介绍的,学习学习
回复
5楼
楼主要是做建筑平面方案的话,可以参考实用供热空调设计手册第二版,里面写的很清楚。楼主是暖通专业的话,最好根据设备的数量尺寸大概排布一下。
回复
6楼
请问楼上的是在红宝书的哪一页?
回复
7楼
5楼说的靠谱。手册上的面积估算值是给建筑专业的人看的,而我们暖通专业,应该根据设备(通常包括冷水机组、换热器、水泵、水处理、分集水器等)的台数和尺寸,在电脑上简略的画一下轮廓,面积就出来了,比手册上写的0.5-1.2%要准确得多。熟练的话,整个过程不过5分钟。
回复
8楼
这东西,还是经验啊,问了好多人都说没数,都往大里选,但是太大了甲方也不愿意,不知道哪位可以好好讲一下,新手学习ing
回复