混水和换热器的问题
splqf
splqf Lv.3
2010年05月11日 15:09:49
只看楼主

各位,请看图,这个是混水和换热器同时纯在的系统,各位看看,混水阀如何选择,回水能否正常混进系统。

各位,请看图,这个是混水和换热器同时纯在的系统,各位看看,混水阀如何选择,回水能否正常混进系统。

未命名.jpg

免费打赏
splqf
2010年05月11日 16:47:18
2楼
无人回答呢:'(
回复
sdshui8609
2010年05月12日 12:14:55
3楼
没看明白你这个图。如果还有需要请联系我,联系电话:13810094531。QQ:114787825
回复
yeluoxue
2010年05月13日 23:44:05
4楼
把一次网和二次网都标出来,这样才看得明白。自己理解:混水的地方是不是画错了一根回水管?
回复
snail_yin
2010年05月14日 09:18:40
5楼
这个系统挺有意思的,混水系统的回水采用的是板换系统的回水。
楼主还是应该把系统仔细介绍一下:
包括两个系统的技术参数、用途等等。
回复
shw-1967
2010年05月14日 16:20:46
6楼
标注不清楚,感觉就是一个换热系统和一个直供系统。
回复
ybs056
2010年05月14日 19:16:48
7楼
此图绘制有误,看不出怎样混水,也无法进行解答。
回复
hjh512
2010年05月14日 19:31:53
8楼
一般来说 你的两台泵是无法耦合的 不能正常工作
回复
jiatongzhang2009
2010年05月15日 10:18:16
9楼
呵呵,没看明白此图。:( :(
回复
xinya2008
2010年05月17日 21:34:05
10楼
供回水管之间压差太大,单用三通阀难以保证混水。我觉得最为可行的办法应该是做个小的混水罐,与板换系统并联,而楼主图中的混水阀一般好像只用在生活热水中吧。

[ 本帖最后由 xinya2008 于 2010-5-17 21:51 编辑 ]
回复
zkg0991
2010年05月18日 11:08:53
11楼
最下面的回水管和换热器出来的管道中的水温一致吗?两管中的流量不同,压力不同,怎么到一起?这个回水管的低温水能混到调节阀里吗?
回复

相关推荐

APP内打开