现在做的一个二十多层的公建,地下一层作车库,问下地下室顶板最小覆土厚度多少?在哪本规范或书上有写,还有人防地下室和非人防地下室覆土规定是不是不一样的?都在哪里可以找到规定。谢谢各位前辈了
现在做的一个二十多层的公建,地下一层作车库,问下地下室顶板最小覆土厚度多少?在哪本规范或书上有写,还有人防地下室和非人防地下室覆土规定是不是不一样的?都在哪里可以找到规定。谢谢各位前辈了
2楼
好像没有要求必须有多少厚度的覆土吧。
根据需要,如果种植绿化,那要保证绿化的存活,对覆土有一定的要求。
否则好像没什么要求。
如果是人防地下室,那要计算顶板防护厚度。
详细看《人民防空地下室设计规范》。好像在3.2里面有。
顶板如果不够防护厚度的,可通过覆土来满足。覆土厚度好像是顶板最小防护厚度与顶板实际厚度差的1.4倍以上。
回复
3楼
好好
回复
4楼
好的,谢谢2楼了,这是言简意赅,明白了
回复
5楼
2楼说的很正确,补充一点:一般首层地面有许多管线要预埋通过,这也是考虑的因素之一;另外,在规划报建的时候,规划局也会有一些要求,满足这些条件就可以了
回复
6楼
如果是人防地下室,那要计算顶板防护厚度。
详细看《人民防空地下室设计规范》。好像在3.2里面有。
顶板如果不够防护厚度的,可通过覆土来满足。覆土厚度好像是顶板最小防护厚度与顶板实际厚度差的1.4倍以上
回复
7楼
人防区的覆土厚度直接影响到地下室顶板的等效荷载取值
回复
8楼
学习中:)
回复
9楼
顶板上需要走管线,管线有一个覆土厚度,而且雨污管线需要千分之三的坡度,另外绿化对覆土厚度要求更高,一般在1.5m以上。北京规划要求覆土3m以上才算100%绿化,1.5m以上算50%绿化,小于1.5m不算绿化,最终结果就是覆土都在1.5m或3m。
回复
10楼
这么高的覆土啊
我们这里一般是做到1米的样子
太多了对结构影响教大
回复
11楼
覆土3m?那顶板怎么处理的呀?能说具体点吗?
回复