新手关于PKPM的配筋问题?
yu_lin124404
2010年05月11日 10:12:25
只看楼主

本人是一个新手,想弱弱的问一下在计算前准确的输入了计算的各个信息后,PKPKM的配筋文件出来后,就直接按它的数字配就是了吗?还需要考虑各个抗震等级的框架柱,框架梁的配筋率等一系列问题吗?因为我看到规范上对这些的要求很多啊

本人是一个新手,想弱弱的问一下在计算前准确的输入了计算的各个信息后,PKPKM的配筋文件出来后,就直接按它的数字配就是了吗?还需要考虑各个抗震等级的框架柱,框架梁的配筋率等一系列问题吗?因为我看到规范上对这些的要求很多啊
免费打赏
hongweizz
2010年05月12日 17:18:49
2楼
PKPM只是一个大体的计算软件,但是结构的一些薄弱部位还是得自己通过学习来认识的。。。:call: :call:
回复
linghonghua111
2010年05月15日 23:19:30
3楼
要考虑的,还有其他很多问题需要加以考虑,如
1、钢筋直径的选择,每排根数的限制,箍筋肢距、梁侧钢筋配置;
2、框架梁的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值要满足规范要求,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3
3、裂缝和挠度等;
4、柱钢筋根数上下尽量相同,方便钢筋变化时的搭接等等
回复
zqw4902i
2010年05月15日 23:53:22
4楼
软件都是工具,设计人员要对结果进行分析
回复
hellonetyyy
2010年05月20日 22:49:41
5楼
软件只是一个工具,很多东西还得要人来决定
回复
azsmza
2010年05月21日 16:14:21
6楼
同意3楼
补充一点,对于构造钢筋和抗扭钢筋要自己核算下
回复

相关推荐

APP内打开