请教高手:这样的自动喷水灭火系统是否合格?
hxr928
hxr928 Lv.3
2010年05月11日 08:18:12
只看楼主

一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??

一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??
免费打赏
hxr928
2010年05月11日 19:57:41
22楼
情况如你说的没错,关键是现在的地下室的喷淋系统没有与消控中心的报警联动,也就是说喷淋系统没办法启动邻近小区的喷淋水泵,故只有18立方米的水可以用,水量达不到要求,没发挥设置喷淋系统应有的作用,所以我才说还不如不设喷淋了
还有喷淋系统与消防栓系统没关系,这个是我弄错了
谢谢你的指导,十分感谢!
回复
w-jwei
2010年05月11日 20:05:14
23楼
你是建设单位,让设计院解释并报审!!
回复
hxr928
2010年05月12日 09:13:48
24楼
只有这样了,要不这没设计院盖章的图纸,最后要是出了事故,那可是要蹲笼子的
回复
fuhanming820
2010年05月12日 10:06:43
25楼
火灾时,喷头玻璃泡融化出水,压力波动,报警阀上的压力开关动作从而启动喷淋泵!!不知对不对!
回复
lyjljw
2010年05月12日 10:35:54
26楼
1、喷淋的用水完全由邻近小区18立方米的消防水箱供水,水量无法保证,还要接到自喷加压管道上;
2、设湿式报警阀,信号应能直接启动自喷加压水泵。
回复
jj-yy
2010年05月12日 11:55:18
27楼
这样的做法,结果是自动喷水系统无法正常工作,就算喷水系统上自爆喷头爆了,也只能是消防水箱与地下室之间的高度差重力流水,况且,消防水箱的容积也不够大,应该没考虑过增加地下室的这部分面积。
回复
lgp771446749
2010年05月12日 22:30:31
28楼
这样设置,喷淋的压力是满足了,但是用水量却无法满足。
回复
weiqx
2010年05月13日 15:45:37
29楼
“一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??”
从楼主的介绍来看这个消防系统设置并不完善。2200m2地下室首先要清楚其用途。可按《建筑设计防火规范》GB50016—2006要求核对用途后及明确场所火灾危险等级后才清楚需设置那些消防系统。“自动喷水系统没有报警总线连至消控中心”、说明其控制及操作系统没有设置。“没有水流指示器”说明喷淋系统自身组件不完整。
回复
fuhanming820
2010年05月13日 20:10:39
30楼
规范6.3.1 规定当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时。由于报警阀组的水力警铃和压力开关已能发挥报告火灾部位的作用,故此种情况允许不设水流指示器!
回复
chaoshuai007
2010年05月14日 18:04:06
31楼
我操 那么有钱啊 修那么大的私家地下室???修行宫啊???突然想起以前一本书叫《伊甸樱桃》····