一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??
一个私家地下室,面积为2200平方米,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中,室内消火栓系统有报警线连至小区的消控中心,而自动喷水系统没有报警总线连至消控中心,且系统中只设有湿式报警阀,没有水流指示器及其他探测装置,自喷系统只与消防水箱连接,这样设计的喷淋系统是否合格??
12楼
报审的图纸跟施工的图纸不一样:Q ,报审过了。。。
回复
13楼
报审图上的仓库平时放什么东东?
回复
14楼
有几个防火分区,面积有没有超500平?
回复
15楼
不是仓库,是私家地下室,面积2200平方米,作为私家车库、工人房、小的储藏间、更衣室、洗衣间等等
回复
16楼
地下室没有分防火分区:L
回复
17楼
无语了,还是先让设计报完审再干吧,民用建筑的地下室根据建规要求每个防火分区不得超过500平米,设置了喷淋后翻倍变1000平米。
回复
18楼
谢谢你的热心解答:handshake ,小弟十分感激,努力学习,像你一样为他人排忧解难:victory:
回复
19楼
哦,报审完毕,报审跟施工图是两套,到时就看验收了,施工图设计院不盖章,理由是与报审的不一样:L
看来到最后还是咱下面的人受苦了
回复
20楼
看你们关系硬不硬了,设计无责任:L
回复
21楼
"设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,水源均接至300米远处的一小区的消防系统中"这不是说了水源了吗?怎么又说“喷淋的用水完全由邻近小区18立方米的消防水箱供水,水量无法保证”。火灾时前十分钟消防用水量有屋顶水箱供,之后的时间就有你说的水源供水!!还有喷淋怎么会是没有必要的?火灾时,喷头的玻璃泡被高温融化破裂喷头才会喷水灭火!就算消火栓人为启动,玻璃泡没有破,自喷也用不上!
回复