地源热泵热水系统的热量平衡?
springmark
springmark Lv.4
2010年05月10日 20:08:41
来自于热泵工程
只看楼主

求助各位牛人:制冷、供暖同时又供热水的土壤源热泵机组,(1)夏季制冷量与热水供热量二者有什么关系?(2)冬季供暖热量与热水供热量二者的关系?(3)冬季土壤源热泵从土壤中提取的热量与夏季向土壤释放的热量二者该怎样达到平衡(或者说尽量接近)?谢谢~~~

求助各位牛人:
制冷、供暖同时又供热水的土壤源热泵机组,(1)夏季制冷量与热水供热量二者有什么关系?(2)冬季供暖热量与热水供热量二者的关系?(3)冬季土壤源热泵从土壤中提取的热量与夏季向土壤释放的热量二者该怎样达到平衡(或者说尽量接近)?
谢谢~~~
免费打赏
空调通风01
2010年05月16日 10:51:05
2楼
热回收机组啊
回复
田安东
2010年05月16日 21:45:44
3楼
你说的这种在如果对于别墅就是三位一体机 对于大型的就是另外加个热回收器 夏季的供冷量和供热水量是没有关系的 可以免费取得的 主要的形式就是余热回收 其他季节要想在制取热水就需要花费一定的电的基础上的 制热量和制水量实际是对应关系 不过很多公司都会在自己的程序里面设定好 优先保证制热量 冬天的根据环境、水温等其他的情况 机组的额定出水量是有所变化的
回复
wenxia1111
2010年05月17日 08:36:00
4楼
本人手下有一支大型的地源热泵空调地下钻井埋管施工队(锡探钻机GXY-1型10台),本施工队为您提供专业的地源热泵地下打井埋管,水平集管安装,如您需要服务,请联系:
刘经理:13671943178
回复
jshwg
2010年05月19日 17:11:23
5楼
对于家装,可能可以平衡,大工程就是杯水车薪:hug:
回复