几张图片同行们提提意见!
jing20135
jing20135 Lv.12
2010年05月10日 18:54:50
来自于工地图片
只看楼主

几张图片同行们提提意见!

几张图片同行们提提意见!

20100510160.jpg


20100510163.jpg


20100510169.jpg


20100510172.jpg


20100510182.jpg

免费打赏
wdh58303000
2010年05月13日 08:55:20
12楼
加分!
希望多点细部的图!
回复
zhukuoyue
2010年05月13日 11:21:27
13楼
好有钱的主啊 以后空调机房的几位仁兄日子不好过
天天搞卫生 :lol 哈哈哈哈哈
回复
foliage8008
2010年05月13日 13:02:31
14楼
楼主能否提供稳压装置是哪家的。
回复
liujin.co.163
2010年05月13日 13:13:58
15楼
我认为冷却塔的进水管的旁通做短了,而且主管上的两个阀怎么是双数?而不是一个或三个呢?
回复
dongnaijin
2010年05月13日 15:20:59
16楼

眼睛够利索的,机房漂亮,赞一个:victory:
回复
rushwj
2010年05月13日 15:36:37
17楼
不错!无论从整体还是细节,都很细心。
回复
eronwj
2010年05月14日 09:24:42
18楼
机房布置很整洁
回复
yeq606
2010年05月14日 09:28:04
19楼
VERY NICE
干净 清爽
回复
fzli1985
2010年05月14日 09:53:56
20楼
机房做的很漂亮,很欣赏基础的做法,用支墩荷载就小多了,还有一个就是15#说的,好像冷却塔旁通有点问题哈,更换电动蝶阀的时候感觉有点问题