PKPM砌体抗震计算所得到的配筋值是体积配筋还是截面配筋?为什么同相的抗力得不到同样的配筋值?
PKPM砌体抗震计算所得到的配筋值是体积配筋还是截面配筋?为什么同相的抗力得不到同样的配筋值?
2楼
1,你说的配筋值是指构件吗?如果是构件的话那就是截面配筋。
2,考虑一下归并系数
回复
3楼
我想你的意思应该指的是抗震结果中括号里面的数字,如果是的话我可以给你作一个简单的解答:
当抗震验算不通过做成配筋砌体时,该墙肢在该层层高范围内截面的水平配筋总面积!
回复
4楼
顺便补充一下你后面的问题:抗力相同时外力不同,所得到的结果当然就不一样了!
回复
5楼
你还可以在该配筋墙段增设构造柱,来让它抗震验算过关,可避免墙体配筋!
回复
6楼
楼主是不是看一下规范中关于
砌体抗震计算的部分
回复
7楼
计算出来的配筋是按几级钢计算所得的?
回复
8楼
钢的等级一般为一级!
回复
9楼
我感觉增设构造柱从经济角度更好些!
回复
10楼
按一级钢筋算的面积
回复
11楼
当墙体配筋率大于0.17%时,就该考虑增大构造柱截面尺寸,让构造柱和配筋砌体共同满足抗震计算要求
回复