PKPM活载信息里的疑问
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年05月10日 11:28:04
只看楼主

柱墙设计时活荷载和传给基础的活荷载 是不是都折减?通常大家都是怎么选的,高层和多层都说说,我听了老庄的讲座 他里面是这样讲的,特别是多层结构 如果不折减反而会不安全,因为多层柱子是压弯构件,轴力比较小 弯矩比较大 属于大偏心构件, 轴力是有利的,轴力越大 钢筋越少, 如果不折减的话轴力就会变大,钢筋就会变少,会不安全. 所以要点折减 我看同事他们都是工业建筑的话活载不折减的, 一直无法理解啊,谁帮忙分析下啊。。

柱墙设计时活荷载和传给基础的活荷载 是不是都折减?通常大家都是怎么选的,高层和多层都说说,我听了老庄的讲座 他里面是这样讲的,特别是多层结构 如果不折减反而会不安全,因为多层柱子是压弯构件,轴力比较小 弯矩比较大 属于大偏心构件, 轴力是有利的,轴力越大 钢筋越少, 如果不折减的话轴力就会变大,钢筋就会变少,会不安全. 所以要点折减 我看同事他们都是工业建筑的话活载不折减的, 一直无法理解啊,谁帮忙分析下啊。。

[ 本帖最后由 qjlgd 于 2010-5-10 11:29 编辑 ]
免费打赏
qjlgd
2010年05月12日 18:34:34
2楼
都没人回答啊?
回复
xiaoyaoren821121
2010年05月14日 15:01:05
3楼
根据不同情况,参见荷载规范4.1.2。解答完毕
回复
hx97073465
2010年05月14日 16:59:53
4楼
规范中规定了各种的取值啊,自己看看。。。
回复
yhuangping
2010年05月14日 17:45:42
5楼
工业建筑对柱、墙和基础,一概不考虑按楼层数的折减。什么理由可以参考《荷载规范》4.2.1的说明
民用建筑折减,参考《荷载规范》4.1.1,4.1.2
这个根据不同建筑,房间功能不同,相映选择,PKPM也是没办法区分
一般1(1)类点折减,其他类不点
PKPM08才能正确按规范的折减,05版之类,如果有上梯间什么的,很多柱就折减多了。
顺道说句:传给基础的活荷载折减系数仅用于SATWE内力输出,并没有传给JCCAD基础程序,因此按楼层的活荷载折减系数还要在JCCAD中另行输入。
----蜡笔(Q群101497160)