求助:长27,宽20米的五星酒店大堂送风布置
star-cluster
2010年05月10日 10:29:39
来自于中央空调
只看楼主

长27,宽20米的吊顶以下高度为7.5米的五星酒店大堂送风布置。怕吹不到大堂的进门的那一侧,于是就均匀布置了10台pf06型的风盘。大空间区域,采用的全空气系统,送风部位是在3.7米(刚好是吊顶高度的一半)处,只能在下图中的2个4300mm处,结合到精装修,他们不许用球形喷口,想用条形的风口,说这样美观,还说之前他们也见过这么大大堂的条形送风。现在装修专业同意了在大堂进门一侧那样布风盘,对于我的全空气系统,他们只允许我在2个3.7米处布条形风口。

我的疑问是,一,条形送风,能送到20米远吗。就此空间而已,条形风口行吗
二,只能在图中的2个4300mm的区域布风口,我怎么保证气流能到达大堂的绝大部分区域。
2.jpg

2.jpg

免费打赏
star-cluster
2010年05月10日 10:36:35
2楼
哦,补充一下,这个大堂的送风量为42000 m3/h。
回复
guiguidemm
2010年05月10日 13:14:22
3楼
改为顶送或则 双侧对送 用风机盘管没的 意义的。
回复
star-cluster
2010年05月10日 17:24:05
4楼
立式风盘是防止吹不到边上的,是防冬天冷风渗透的。
主要的供冷是全空气系统,是下方的2个4。3米长的3.8米高的区域送风,我想问,这个送风如何设计好
回复
tylerfan2004
2010年05月11日 22:44:17
5楼
球型送风口,1700风量每个,要布24个,每个间距1米;
查下样本有没有3400风量的,这样数目可以减至12个,但在2个4.3米长的区域送风不很均匀。
回复
suyitong
2010年05月12日 06:15:44
6楼
1、条形送风送20米远是不现实的,如果为了气流射程而提高风速,会引起噪音;
2、在送热风时,效果会更差。
3、全空气系统的回风在什么位置?
回复
star-cluster
2010年05月12日 09:37:46
7楼
回风是在右下角的走廊的一个侧墙上。现在我担心的问题是送风不均啊,我咨询了一个工程师说,球形喷口之间的布置间距与球形喷口的直径之比要大于8比1。意思就是说要保证一定的间距。可我这里只有4.3米的两块。看来一定要提高每个喷口的风量了。自己排布了一下,很是不理想,请高人指点一二。多谢
回复
zn525
2010年05月12日 09:52:22
8楼
射程20米,太远了,不能顶送吗?
回复
liuluping
2010年05月12日 12:10:26
9楼
顶一下
回复
li3617
2010年05月12日 18:44:06
10楼
顶下,期待更好的答案
回复
zhp27
2010年05月13日 08:00:53
11楼
我是过来学习的!
回复

相关推荐