求助,钢厂烧结机附属变电所是否需设置室内消火栓?
brusel
brusel Lv.2
2010年05月10日 10:27:31
只看楼主

手头有个项目钢厂有两个烧结机附属的10kv的变电所第1个,每层面积200平米,计三层(首层及三层为配电间,二层为电缆夹层),建筑高度12米。第2个,每层面积400平米,计五层(首层、三层及五层为配电间,二层、四层为电缆夹层),建筑高度19米。请各位老大帮忙看看应该套那条规范,是否需设置室内消火栓,还需设置什么其它的灭火系统?多谢了....:handshake :handshake

手头有个项目钢厂有两个烧结机附属的10kv的变电所
第1个,每层面积200平米,计三层(首层及三层为配电间,二层为电缆夹层),建筑高度12米。
第2个,每层面积400平米,计五层(首层、三层及五层为配电间,二层、四层为电缆夹层),建筑高度19米。
请各位老大帮忙看看应该套那条规范,是否需设置室内消火栓,还需设置什么其它的灭火系统?多谢了....:handshake :handshake
免费打赏
fuhanming820
2010年05月10日 13:30:29
2楼
不要室内消火栓,变电所应该属于不适宜用水灭火的区域!设个气体灭火系统!
回复
brusel
2010年05月10日 14:05:27
3楼
那只设置灭火器是不是也可以?
回复