多个电机控制问题
skyandgrand
2005年08月27日 14:34:45
只看楼主

很想知道多台同类电机(型号,规格)可以采用一套软启动器启动吗 ?还有一个问题软起动器和 变频器的一次接线有什么差别不知道大家有什么好的接线方案

很想知道多台同类电机(型号,规格)可以采用一套软启动器启动吗 ?
还有一个问题软起动器和 变频器的一次接线有什么差别
不知道大家有什么好的接线方案
免费打赏
遵义
2005年08月27日 14:40:30
2楼
可以.
看厂家的样本啊.
回复
skyandgrand
2005年08月27日 15:12:36
3楼
不知道这样一带多的启动方式可靠性怎么样
对电机的负荷类型有要求吗
比如说电机可靠性要求比较高?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 15:44:16
4楼
完全可以。在图纸站下载。
回复
controler
2005年08月27日 16:59:04
5楼

完全可以的。软启动器一拖N的实例就很多的吗。
软启动和变频器的一次接线没什么区别的。。都是上进下出的。。。在软启动器还有三个出线口是用来在软启动一拖一的时候用的。。也就是软启动比变频器多三个出线口。。。
回复
leedreamfly
2005年08月27日 18:06:39
6楼
软启动比较常见的一次接线是软启动器+旁路接触器的形式

多台电机共用一套软启动器,比较常见的一次接线形式如下图,二次操作需有时间间隔。
回复
wuqiurui
2005年08月27日 21:11:29
7楼
可以,我以前做软启动器。同变频器控制多泵的情况类似。
回复
skyandgrand
2005年08月28日 09:15:51
8楼
非常感谢大家 
学了很多东西
想问一下6楼的前辈在接线图中继电器的位置可不可以放在电机之前
也就是软启动器+旁路接触器的共同路上.
回复
王磊
2005年08月28日 23:44:40
9楼
这里真是我们学习讨论的好地方
回复
zsl171
2005年08月29日 11:39:25
10楼
关于软起动器热继电器位置,我认为应放置在旁路,因为常用的热继电器脱扣类型都是10级的,在软起动起动电机时会造成保护脱扣,除非你用20级的(如果你不担心成本的话)
回复
yeyan5110
2005年08月29日 13:06:21
11楼
可以用,而且推荐这种做法,省钱还好施工~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~