求助?
cuifangming
Lv.4
2010年05月09日 14:37:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
炼厂给电动阀供电380V 选择动力配电箱(带总开关)集中供电 需要选择漏电开关吗?还有电动阀接地线在电缆里,直接甩到配电箱的接地母排可以吗?
炼厂给电动阀供电380V 选择动力配电箱(带总开关)集中供电 需要选择漏电开关吗?还有电动阀接地线在电缆里,直接甩到配电箱的接地母排可以吗?
免费打赏
lingxuct
2010年05月10日 12:44:01
2楼
本人一直在“炼厂”做施工,电动阀特多,电源:低配独立一屏,双电源切换,电缆芯线如有PE芯时,在柜子的PE排上引(一线一个螺栓!),一般在现场有接地母线接到电动阀外壳,各种电缆注意与高温管线保持距离,无法保证距离时,做好隔热措施。
电动阀电源不宜装漏电开关(我们都用小空开)。
回复
zzstaiquanhu
2011年03月08日 17:11:53
3楼
多谢指导 呵呵
回复