请问KYN28进线断路器柜,带了个微机装置,有一个保护带了个连接片,后面接微机,图纸上说是保护跳闸?还有一个保护也带了一个连接片叫保护合闸,我不知道是不是通过微机可以在过流等情况下跳闸,然后又可以通过微机装置在重合闸的意思啊?麻烦前辈解疑?感谢!

请问KYN28进线断路器柜,带了个微机装置,有一个保护带了个连接片,后面接微机,图纸上说是保护跳闸?还有一个保护也带了一个连接片叫保护合闸,我不知道是不是通过微机可以在过流等情况下跳闸,然后又可以通过微机装置在重合闸的意思啊?麻烦前辈解疑?感谢!
免费打赏
beining1112
2010年05月08日 15:31:13
2楼
就是这个意思!
回复
zhshangbo
2010年05月08日 16:16:15
3楼
分别是装置的合闸和跳闸出口~~~~保护动作跳闸时用“跳闸”连接片,保护重合闸时用“合闸”连接片~
回复
lingxuct
2010年05月08日 17:16:47
4楼
没听说有“保护合闸”,只有保护跳闸。

连接片在这上面叫“保护压板”。
回复
wangwei4210
2010年06月16日 20:56:55
5楼
是不是配备了备自投保护装置啊
回复
zyz8438
2010年06月19日 18:15:07
6楼
保护合闸就是备自投合闸或者重合闸的投退压板
回复
huang696
2010年06月21日 11:46:49
7楼
:handshake
回复
xgl_x818
2010年07月01日 21:23:26
8楼
标识为保护跳闸的为保护跳闸出口压板;标识为保护合闸的为重出口压板。
回复
huanghezhishui
2010年07月03日 11:44:41
9楼
呵呵 楼上的都讲得很详细哦
回复
kathyxu1982
2010年09月01日 10:09:00
10楼
保护合闸的意思就是重合闸吧,叫法不同,意思相同