请教一下各位7.27KW的空调配多大的断路器和电缆?
请教一下各位7.27KW的空调配多大的断路器和电缆?
2楼
三相380V供电的情况下,用4平方毫米的线,配20A的断路器。
回复
3楼
7.27的计算电流不是只有13.7A吗,为什么要用20A的开关呢?
2.5方的导线的载流量不是有20几安吗?
为什么要用4方的线
回复
4楼
楼主的问题不是很清楚。7.27KW是制冷量还是空调输入功率?
回复
5楼
三相的话就选20A开关(D型曲线)和4平方线,只要开关和导线载流量大于计算电流就OK了,开关主要是用来保护导线的,不必与设备的计算电流相匹配.小容量的设备功率因数一般不高的,往往电流会偏大.选16A太冒险
回复
6楼
三相的话就选20A开关(D型曲线)和4平方线,只要开关和导线载流量大于计算电流就OK了,开关主要是用来保护导线的,不必与设备的计算电流相匹配.小容量的设备功率因数一般不高的,往往电流会偏大.选16A太冒险
回复
7楼
凡事都要有余度的,如果计算电流是20A,你敢用20A的开关和线吗?
回复
8楼
380V电源,选32A的C45断路器,导线选4个的铜芯导线即可以了.
回复
9楼
学习中
回复
10楼
学习了:handshake
回复
11楼
380V电源,选32A的C45断路器,导线选4个的铜芯导线即可以了.
回复