请教如何对不锈钢管厂的轧管机补偿?
huanghaifeng
2010年05月07日 17:30:17
只看楼主

主要是一台132KW的直流电流,轧管的时候交流电流在120A-200A 之间变化,投入5组0.525-20-3的电容后功率因素不断在0.815 ,0.997,-0.902之间以一秒的速度变化一次,造成无功功率补偿不理想,一会过补,一会欠补。补偿方式为循环补偿,控制器用的是JKG5C-10回路型,CJ19接触器控制电容器。

2010年05月09日 17:44:17
2楼
顶一下
回复
lingxuct
2010年05月10日 12:34:51
3楼
用5组时在不停地跳转(变化),控制器跟不上负载的变化,建议:机器投用时,把控制器关掉,强投4组电容器!

或4组强投,一组由控制器控制。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-10 12:36 编辑 ]
回复
huanghaifeng
2010年05月14日 14:45:03
4楼
谢谢楼上的!轧机二三分钟会停一次,强投要人值班的,现在把时间缩短为3秒,二组幷成一组投,效果好了一些,但功率因数算下来还只有85%
回复
zxr2625
2010年05月15日 21:44:43
5楼
学习学习
回复
huanghaifeng
2010年05月19日 19:50:52
6楼
现在准备用动态控制器和可控硅,又不知道这么快的投切速度电容器是否容易损坏?还有选用那一种型号的电容器?
回复
kscxw
2010年05月19日 21:25:34
7楼
:handshake
回复

相关推荐