各位在设计电话 系统 时 电话用户线采用什么类型配线电缆,每户两对电话线 HPVV-2*2*0.5 还是 RVS-2.0.5 各有嘛区别呀那位高手能清楚的说明一下呀EMAN兄有空速帮一下吧呵呵
各位在设计电话 系统 时
电话用户线采用什么类型配线电缆,每户两对电话线
HPVV-2*2*0.5
还是 RVS-2.0.5
各有嘛区别呀
那位高手能清楚的说明一下呀
EMAN兄
有空
速帮一下吧
呵呵
2楼
自己先顶一下
另外
每户每个插座2对线可以吗 是否在高知住宅都这样做呢 系统图中就写明啦每户每个插座2对线
普通住宅 每户每个插座1对线 (我就按第个插座1对线做)
看别人图纸有感!!!!!!!!
大家都 来说两句呀
提高一下弱电的人氯呀
关注中、、、、、、、、、、、、、、
回复
3楼
1。HPVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套配线电缆,适用于线路的始端和终端,供连接市内电话电缆到分线盒或配线架之用,也可作为短距离布线用。RVS:聚氯乙烯连接用软电线,作为线路连接用的软结构电线。(定义来源:宝胜集团电缆手册)楼主应该明白了吧。如果不做PDS的话,一般用于连接电话终端的线路RVB/HBV2X0.2~-0.5即可。
2。每个插座2对线?备用吗?还是打算装2部外线?或者野猪很有钱打算多买点管子?如果真是那样的话还不如做PDS。住宅的话1个单孔插座1根线。
回复
4楼
谢谢
不过还是觉得有点乱呀
RVS跟HPVV 是不是都 可以呀
回复
5楼
应该用HPVV,电话电缆是H打头的,就好象HYA,HBV等等.RVS一般用在广播系统里.
每户入户2对,我从来没说过每个插座2对.你要有很多插座,那么就是入户的第一个插座是2对的.如果有信息箱的那么直接到信息箱的是2对就可以了,后面的插座都是一对.
入户2对的含义是有可能一户申请2门外线电话.而不是你所有的插座都保证2门外线电话.所以只要到第一个插座是2对即可,后面如何拉是住户2次装修的事情.
回复
6楼
EMAN
兄
谢谢啦
能告诉 我你的QQ 吗
回复
7楼
QQ125489723我的QQ
回复
8楼
最好是UTP5网线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
9楼
1.如果没有设信息箱,是不是也要两根HBV2*(2*0.5)入户啊,那样的话怎莫画,是不是房间内不同的插座有可能接不同的电话线啊,即房间只接一部电话则有的信息点不能打电话啊,只有开通了两部电话时,房间内的电话才能都能用啊
2.若有信息箱进两根电话线,可穿线时都是接的同一根电话线啊,那另外一条什莫用呢
回复
10楼
一户两对线,是考虑了预留和后期的发展情况.
如果户主只要一门电话就开通一对线,还有另一对线就没用了
如果户主要开两门电话就开通两对线.
如果要再加一只分机,那就并想要的那门电话的那对线就可以了!
如果新建项目有信息箱,那两对线进信息箱,各个电话插座一对线进信息箱.通过两进四出\两进六出等分配模块连接就可以了!!
回复
11楼
支持楼上所说!
回复