紧急求教各位
xiaohuanggong
2010年05月07日 14:51:43
只看楼主

我这一个工程,打薄壁的预应力管桩,桩已打完,承台没做。再过一段时间旁边十五,十六米左右就要建高层。根据地质资料,上面十几米厚的土层都是淤泥。现在怕高层基础开挖时产生横向推力,管桩会开裂甚至断掉。同一个村中,就有几个旁边挖基坑造成已打的管桩破坏的例子。我以前没处理过这样的事,不知该怎么办?请各位前辈赐教。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-5-7 14:52 编辑 ]

2010年05月07日 15:49:15
2楼
这个是因为高层的基础大开挖导致周围土体向基坑内移动,可能导致你靠近他基坑的桩变形过大而断裂,个人意见:一,靠近基坑的在允许条件下完成承台及承台拉梁;二,告之高层建筑的施工单位做好基坑的支护,尽量减少基坑变形。
回复
jkwangli
2010年05月18日 12:58:52
3楼
学习了,最近我也遇到这样的问题,
回复
smart98
2010年05月18日 13:16:32
4楼
根据楼主描述,场地应为软土,软土地区深基坑开挖都要做基坑维护的,基坑开挖不会引起过大的土体位移,故楼主不必担心。如果出现了楼主所担心的情况,就是隔壁单位的责任了,说明维护设计或者施工没做好。
回复