砌体结构隔墙下的结构处理方式
ejs7
ejs7 Lv.2
2010年05月07日 14:48:47
来自于砖混结构
只看楼主

大家好 砌体结构隔墙下无梁 放加强筋 这线荷载要转换成楼面均布荷载 是不是按荷载规范里的那个隔墙自由布置时的计算方法计算 还是就用(墙长x墙高x墙厚x容重)/板的面积 计算取值啊?????

大家好 砌体结构隔墙下无梁 放加强筋 这线荷载要转换成楼面均布荷载 是不是按荷载规范里的那个隔墙自由布置时的计算方法计算 还是就用(墙长x墙高x墙厚x容重)/板的面积 计算取值啊?????
在路上
2010年05月12日 14:49:04
2楼
坐等高人啦,我也学学
回复
281382959
2010年05月12日 17:22:07
3楼
为什么没有人来顶呢?:lol
回复
guozfh
2010年05月28日 11:33:02
4楼
老夫认为:1.隔墙荷载应按荷载规范附录部分等效均布活荷载方法计算。2.关于隔墙下板内放加强筋,如果板跨不大,还是可以的,当板跨较大时,应设梁。此外,还应注意:如果墙长方向与板跨受力方向垂直,加强筋的作用极为有限,可能会出现板底开裂现象。