求助关于是否设室内消火栓的问题!
mc225
mc225 Lv.4
2010年05月07日 13:32:38
只看楼主

小弟现在手上有个项目,里面有一个危险品仓库,占地面积110㎡,体积660m³,甲类,二级,该不该设室内消火栓呢?根据《建筑设计防火规范》8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;

小弟现在手上有个项目,里面有一个危险品仓库,占地面积110㎡,体积660m³,甲类,二级,该不该设室内消火栓呢?
根据《建筑设计防火规范》
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。


小弟对此条规范不大理解,如果不是上列几条的建筑类型,比如这个危险品库,是彻底不用做室内消火栓?还是不做DN65的消火栓,而做DN50的室内消火栓?
免费打赏
fuhanming820
2010年05月07日 14:51:54
2楼
遇水爆炸吗?爆炸就不设!
回复
mc225
2010年05月07日 14:58:24
3楼
不爆炸呢?不爆炸该设吗?
回复
mc225
2010年05月07日 16:03:14
4楼
是不是我问的问题很白,没人愿意回答呢?
回复
fuhanming820
2010年05月07日 16:07:22
5楼
也是挺纠结的,不知道怎么回答,研究了一下规范,应该是彻底不做室内消火栓!
回复
fuhanming820
2010年05月07日 16:11:28
6楼
还是等高手来解决吧!!
回复
zhaoqing2010
2010年05月07日 16:28:39
7楼
我认为这不是消火栓的问题。是你应该考虑仓库消防防火的问题。可以考虑自动喷淋系统及配备灭火器等消防设施,但是仓库的安全出口、防火分隔都要考虑进去。。这样才能满足消防要求。
回复
mc225
2010年05月07日 19:38:31
8楼
其实我纠结的是规范里所说的“应设置DN65 的室内消火栓”这几个字,很容易让人理解成如果不满足那些条款就要设DN50的消火栓,但是现在DN50的消火栓好像用的不多呀!
回复
mc225
2010年05月07日 19:41:34
9楼

那这么小的仓库肯定也不用设喷淋呀!只设灭火器吗?我觉得这么小的仓库如果着火了,要是大火,那整个单体就全着了,消防队员也不可能进去用室内消火栓了,只能靠室外消火栓了,要是小火,那用灭火器也就可以了,不知道我这么想对不对。
回复
brusel
2010年05月07日 21:21:38
10楼
独立仓库,还是建筑物内附属的危险品仓库
回复
brusel
2010年05月07日 22:54:13
11楼
首先你得明确该仓库需套建规,不是高规、火规、钢规或其它的......

来看建规设与不设的条文
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统......民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓.....

特例:耐火等级不低于二级,且建筑体积小于等于3000立的戊类厂房......,可不设置消防给水。
特例不满足,看8.1.2条文解释
当建筑物的耐火等级较高(例如一、二级耐火等级)且体积较小,或建筑物内无可燃物或可燃物较少时,可不设计消防给水。
似乎放松了,但体积小到何种程度,没说,只得视作8.1.2的注释。

接下来再看如何设置的条文
8.3.1可不设置室内消火栓灭火系统的建筑物:
1、耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)
2、耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库)
3、粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
4、存有与水接触能引起燃烧爆炸物品的建筑物
5、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于5000m3的其他建筑。(8.3.4)
以上5条特例均不满足

最后看8.3.1条文解释:
本节规定了室内消防给水设施的设置范围,但实际设计中不应仅限于这些场所,有条件的建筑均应考虑设置室内消火栓系统。

条文解释放松了一点,增加了一条特例:
过火面积不超过100平米,且不会造成较大的经济损失的一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),可以不考虑消防给水设施。

仍不满足,因此须设置消火栓,但应设置多大,规范没说。但消防水量需满足表8.4.1要求。为便于采购还是用65的吧.
回复

相关推荐

APP内打开