我的压缩机用的是比泽尔300P的,启动后满载的运行电流时300A左右,主和角接触器采用ABBA370D-30-11,星采用ABBA185D-30-11,当启动时星启动正常,当装换成角的时候,角会频繁吸合和脱开,然后无法启动。我拆开角和主接触器发现触点已经融化。我是采用PLC控制,从启动的三相中取220电压给控制回路供电,星运行时间3S。当启动时我检测用三相大约下降到330V左右。我将三相电去掉,单独接一个220的电到控制回路,这个时候星角启动动作正常。我想请问一下:
1.是不是我不接380V基本可以确定,控制回路没有问题
2.关于压降。我在220V回路中加了一个稳压器后,故障还是没有消除,请问稳压器也有反应时间吗?大约是多少?
3.这个问题如何解决?
2楼
这么多人看怎么没人回答啊,急啊,是我描述的不清楚么
回复
3楼
是否可以延长星运行时间?
回复
4楼
星接的运行时间为3S这与三角直接启动不是一样了吗?时间太小啦 30S就行啦:Q
回复
5楼
300HP约合221KW,额定电流在420A左右,接触器“频繁吸合和脱开,发现触点已经融化”,是线路阻抗太大,Δ运行时电压降低太多,接触器吸不住。
“在220V回路中加了一个稳压器后,故障还是没有消除”,接触器(控制回路)没有全部接在稳压线路内,或者说稳压器还是不能保证控制回路的电压在正常范围内。
这种由线路压降引起的故障,用简单方法是无法解决的,加大线路规格吧。
回复
6楼
请问你的星转角的时间是3s还是30s啊?
如果是3s的话是否转换时间过短了?
如果是30s的话,那就是你的线路压降太大了,接触器无法稳定吸合。
回复
7楼
冷机与变压器距离,线径为多少,初步认为线径过细,启动时间应是出厂设置好的,不会有问题。绝对不会是3s。
回复