请教!自喷报警阀组能否放在卫生间!!!!
kg_love163
kg_love163 Lv.4
2010年05月07日 07:55:42
只看楼主

一个公共建筑把自喷报警阀组放在了卫生间,并没有放在角落而是在进门的位置,没有任何防护,这样做好不好! 像大家请教一下!~

一个公共建筑把自喷报警阀组放在了卫生间,并没有放在角落而是在进门的位置,没有任何防护,这样做好不好! 像大家请教一下!~
免费打赏
fine_2009
2010年05月07日 10:03:02
2楼
个人认为不影响人员通行,“应有一定防护”,不影响各自功能的话才可以吧。
回复
waterabcd
2010年05月07日 10:43:58
3楼
自喷报警阀组的位置位置好像没严格要求的吧;主要是与四周的障碍物比如墙壁的距离满足操作要求。
楼上的话有道理,定位“宜”。
请教楼上,“应有一定防护”的出处,谢谢。
回复
fine_2009
2010年05月09日 13:50:45
4楼
我说的防护,主要是个人感觉如果没有任何措施的话,怕有小孩子什么的乱动。
回复
eric.wang
2010年05月12日 14:26:28
5楼
最好单独隔离一个房间出来,便于管理,防止误操作,且考虑其排水
回复
kg_love163
2010年08月14日 14:37:24
6楼
也在寻找!!呵呵
回复
hswcock
2010年08月16日 09:44:18
7楼
你说你上厕所的时候见这么大东西杵在哪
你心里什么感觉
设备就应该设置在设备操作维护的场所
就叫做设备间
赶明lz可以把报警阀组放到餐厅里 办公室里
以便火灾时听到警铃可以第一时间逃生 哈哈
回复
zhupengfei06463
2010年08月16日 10:10:52
8楼
俺是来学习的。。。:time:
回复
zhf-li
2010年08月16日 10:58:00
9楼
支持3楼的意见,有一定的防护主要是阀门要上锁,避免误操作。
回复
toyota2002
2010年08月17日 12:10:17
10楼
最好是不要放在卫生间内,又臭又不好操作!因为湿式报警阀不大,放在什么地方都可以啦!
回复

相关推荐