输入用数字信号是什么类型的字节呀.(输出)打个比方,测量一个转速,输入出PLC.再把它输出出变频器上呢,谢谢了:) :)
回复
3楼
这样说吧,
比如
现场设备(压力变送器)输出4~20mA信号,再经过
信号隔离模块变换成4~20mA或±5V信号,再到PLC的
模拟量输入模块,经过PLC程序运算,由PLC的
模拟量输出模块输出±5V信号到变频器等其他调节设备。在这个过程中,PLC的模拟量输入和输出的数值都是整数(int)。在S7-200中,单极性0~32000,双极性-32000~32000;在S7-300、400中,单极性0~27648,双极性-27648~27648。
回复
4楼
分清模拟量输出的是模拟信号而非数字信号。西门子模拟量输入接收的是标准的模拟信号(4-20mA或+-5V)。模拟量输出的也是标准的模拟信号,其模拟量输出端应该接相应的变频器的模拟量输入端。