请问2根240 YJV -1KV电缆载流量设置为多少为宜
fifa002
fifa002 Lv.2
2010年05月06日 19:37:56
只看楼主

我查表YJV 3*240+2*120 载流量396A,现在是2根并联使用,那就是792A,线路长度是140米左右,现在想请问安全载流量应该是多少?也就是最大能放上多少KW的设备,谢谢

我查表YJV 3*240+2*120 载流量396A,现在是2根并联使用,那就是792A,线路长度是140米左右,现在想请问安全载流量应该是多少?也就是最大能放上多少KW的设备,谢谢
免费打赏
ljphb
2010年05月07日 10:45:14
2楼
首先你查表选择的载流量是应根据使用环境选择的,那么它的安全载流量是792A。最大能放上多少KW的设备?是要根据设备容量计算计算电流,不同用电设备组,其计算电流值不一样,则所能放设备KW值也不一样,其计算电流要在安全载流量范围内。
回复
blade_longqc
2010年05月07日 14:42:03
3楼
你的数值和我查的数值好像有出入,《工业与民用配电设计手册》第516页,4芯240电缆直埋或穿管,在20摄氏度时的载流量为351A,单根电缆(不考虑压降)最大设备(三相380V,功率因数为1)约为230kW

[ 本帖最后由 blade_longqc 于 2010-5-7 14:55 编辑 ]
回复
looniyo
2010年05月07日 15:17:56
4楼
来学习了:victory: :victory:
回复
zhiyongfan
2010年06月20日 07:25:20
5楼
哪位高手可以详细回复,现在我们有个项目也在争论不休
回复
weilmeng
2010年06月20日 22:21:00
6楼
学习一下
回复

相关推荐

APP内打开