天正风管上翻的问题~求助~~~
auglion
auglion Lv.2
2010年05月06日 14:17:34
来自于天正暖通
只看楼主

:hug: 请问怎么用天正软件一次性画风管上翻或者下翻?我研究了很久画不出来。。。。

:hug: 请问怎么用天正软件一次性画风管上翻或者下翻?我研究了很久画不出来。。。。
免费打赏
auglion
2010年05月06日 15:06:47
2楼
11111111
回复
amanda_thvac
2010年05月06日 15:34:52
3楼

在8.0中,暂时可以先画出立管之后,选中立管,通过白色夹点来引出水平风管;或者在绘制水平管的过程中修改标高,可以生成变高或变低的样式。
在后续新版中,有更好的命令实现上翻及下翻,敬请期待!

[ 本帖最后由 amanda_thvac 于 2010-5-6 15:36 编辑 ]
回复
auglion
2010年05月06日 16:02:03
4楼
太感谢了!
回复
gjsliujunsong
2010年05月07日 10:23:33
5楼
只有一边的分管可以连上,另一根连不上了。
回复
amanda_thvac
2010年05月07日 12:20:14
6楼


从夹点引出水平管的时候要注意它的标高,如果是想从立风管的顶和底部引出,那标高就应该是其顶标高和底标高
回复
gjsliujunsong
2010年05月07日 14:45:56
7楼
谢谢
回复
fyman69
2010年05月16日 15:53:10
8楼
画风管输入原定标高,到指定位置时,再输个变化后标高,到指定位置时
回复
mini0323
2010年05月19日 10:16:30
9楼
天正7.6的是先画出水平管跟立管,然后根据在分别修改其标高,软件会自动生成,但有时软件也不太听使唤,生成的接头部分不正确,要多试几次,有点郁闷:(
回复
qinweichun
2016年01月10日 10:22:06
10楼
在三维图里画完了,再生成平面图的:lol
回复
快乐的设计师
2016年01月10日 15:19:14
11楼
楼主大爱,谢谢分享