放空管是根据放空时间来确定的,那各个构筑物的放空时间是否有规范?还是由自己来确定?放空管的管径又是如何考虑的?跟排泥管一样??
放空管是根据放空时间来确定的,那各个构筑物的放空时间是否有规范?还是由自己来确定?放空管的管径又是如何考虑的?跟排泥管一样??
2楼
不知道哪本资料上能找到,谢谢指教
回复
3楼
放空客需要根据实际情况来定,比如说加药罐,一般小的放空也就DN20,再大一点是各个规格的都有,至于池子,也不一定有非常严格的区分,比如说有的放空我见过的才DN50,是根据放空时间与液体的特性,管道的长短等来定的。好象没有规范可查
回复
4楼
那一般的污废水处理中构筑物的放空时间一般是在哪个范围之类,比如说调节池,生化池之类的,现在就是一点数据的概念都没有。放空时间和放空的流速难道就没有大概的范围,不一定要精确
回复
5楼
曝气池里的放空,也就是冷凝水排水系统。
这个一般没有确切的排空时间,好多池小一点的,几百个头的,有时候也不做放空。
放空一般是用Φ25,Φ32的管道,直排式或气提式都可以,在实际操作中还是直排式的好(综合运输,安装,效果等各种因素)
回复
6楼
自己根据池子大小来判定管道直径,没看到哪里有规定,你防空的原因不同要求的排空时间也就不一样了呗。我们那个曝气池池子装满了水排空的话一直开着阀门要放30小时多一点点,
回复
7楼
没有规范,想要排快点就设大点。
回复
8楼
根据你自己的心情来定,心情好可以大点,心情不好可以小点~呵呵~~
回复
9楼
顶这个!
回复
10楼
那就随便定一个,差不多就行 了
回复
11楼
有点考虑的吧。。放空管是要装阀门的。。管越大阀门就越大。。考虑点成本的。。。