经常在系统图上看见1p,2p,3p,4p的漏电开关,但是不明白我什么时候该选哪种型号1p,2p,3p,4p到底有什么不同?我是刚入行的菜鸟,谢谢前辈们指点:)
经常在系统图上看见1p,2p,3p,4p的漏电开关,
但是不明白我什么时候该选哪种型号
1p,2p,3p,4p到底有什么不同?
我是刚入行的菜鸟,
谢谢前辈们指点:)
2楼
学习中!!!
回复
3楼
1P和3P漏电即1P+N、3P+N比2P和4P少了零线保护,故便宜一些。在需要零线保护的漏电保护回路用2P、4P的漏电开关,否则用1P、3P漏电即可。
回复
4楼
哦 学习了
回复
5楼
兄弟还是翻翻帖子吧;
这个问题是个系统工程,之前""""激烈的深入""""讨论很多次了;
估计要说清楚,需要2天2夜了!:lol
回复
6楼
回复
7楼
我最喜欢搞个3P
回复
8楼
thank u too much:victory: 学习了 学习了
回复
9楼
漏电开关学称:剩余电流动作断路器
有两种类型:电子式和电磁式
特性有主要有:B/C/D三类
电子式剩余电流动作断路器- 交流C脱扣特性(高感照明、配电线路保护)
电子式剩余电流动作断路器- 交流D脱扣特性(变压器一次回路、高冲击电流回路)
注1:剩余电流特性可分为:
AC型-- 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能够确保脱扣的剩余电流断路器。
A型-- 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能够确保脱扣的剩余电流断路器。
用于交流配电线路,含有直流分量的交流配电线路及脉动直流配电线路的接地故障保护。
注2:剩余电流动作时间可分为:
瞬动型-- 当系统出现大于动作值的剩余电流,立即脱扣的剩余电流断路器。动作时间T < 100ms
短延时型[G型]-- 当系统出现大于动作值的剩余电流,经短延时后脱扣的剩余电流断路器。动作时间10ms < T < 200ms
选择型[S型] -- 当系统出现大于动作值的剩余电流,具有选择型功能的剩余电流断路器。动作时间130ms < T < 500ms
回复
10楼
若是选型,需要根据使用场所,环境,负载类型等一系列参数才能选用合适的漏电。
回复
11楼
看你需要那一内的
回复