急!电机运行一段时间,接触器严重发热~~~~~
tianna
tianna Lv.2
2005年08月25日 21:48:16
只看楼主

高手救急:我这出现一问题,电机380V、630KW,额定电流1103A。接触器运行一段时间就发热达八九十度。附近母线排也一样发热。三相电流好像有点不平衡,额定运行时相差达80多个电流。母线60*10,载流量差不多可以满足。情况就这样,急等高手指明原因及对策!!

高手救急:我这出现一问题,电机380V、630KW,额定电流1103A。
接触器运行一段时间就发热达八九十度。附近母线排也一样发热。
三相电流好像有点不平衡,额定运行时相差达80多个电流。
母线60*10,载流量差不多可以满足。
情况就这样,急等高手指明原因及对策!!
免费打赏
tiger0010
2005年08月26日 11:15:09
12楼
这个问题比较难回答哦
回复
遵义
2005年08月26日 11:23:10
13楼
示波器测
回复
byecar
2005年08月26日 11:31:54
14楼
ABB的人告诉我他们的接触器(额定电流才几百个A)的温度达到110度都是正常的。他们的材料耐热是125度。
再说楼主630KW电流是特别大的了,检查一下各个连接处。加强通风。
回复
byecar
2005年08月26日 11:32:48
15楼
还有,查一下有没有谐波源。
回复
tianna
2005年08月26日 11:58:37
16楼
三相不平衡有没有影响呢?
还有三相电流不平衡一般都是什么原因呢?
我这个不平衡度很大呀,有一台电机达到100A了(630KW)。这是不是不允许啊?
回复
chengyongkft
2005年08月26日 12:31:57
17楼
这不是单一问题,上面老笨也说了90度也不算超,不过从楼主的配置来看应该不会有如此高的温度.注意连接处.可以通大电流试一下究竟哪里先发热.也可以用红外温测仪检查哪里先发热(从冷态开始).
回复
daojianwuying
2005年08月26日 19:29:01
18楼
电流差80A,量过运行时的电压没?有时电压不平衡也回造成这种情况............
回复
wyj-234
2005年08月26日 21:00:02
19楼
检查三相电压是否平衡,再检查线圈电压是否符合要求.说不定接线圈的那一相电压对零不足220V或两相电压不足380V.线圈吸力不够,接触器主接点接触不良也会发热.根据电流相差80A推理,说明三相电压不平衡.再查接触器弹簧是否太硬,吸力不足,致使接触器主触点接触不良现象引起发热.再查接触器接线桩头与铜排是否紧密接触,如有松动或接触不良,也会引起发热.
回复
王磊
2005年08月26日 21:05:21
20楼
回复
wysh
2005年08月26日 21:27:06
21楼

对啊,在允许温升范围内呢
回复

相关推荐

APP内打开