急!电机运行一段时间,接触器严重发热~~~~~
tianna
tianna Lv.2
2005年08月25日 21:48:16
只看楼主

高手救急:我这出现一问题,电机380V、630KW,额定电流1103A。接触器运行一段时间就发热达八九十度。附近母线排也一样发热。三相电流好像有点不平衡,额定运行时相差达80多个电流。母线60*10,载流量差不多可以满足。情况就这样,急等高手指明原因及对策!!

高手救急:我这出现一问题,电机380V、630KW,额定电流1103A。
接触器运行一段时间就发热达八九十度。附近母线排也一样发热。
三相电流好像有点不平衡,额定运行时相差达80多个电流。
母线60*10,载流量差不多可以满足。
情况就这样,急等高手指明原因及对策!!
免费打赏
byecar
2005年08月25日 23:27:00
2楼
八九十度是正常的。
回复
tianna
2005年08月26日 07:58:03
3楼
八九十度已经很烫了。这不能算是正常吧?接触器安装在主控电路上。
高手解释~~~~~~~~~~
回复
bye_ljm
2005年08月26日 08:37:37
4楼
如果在封闭状态下或不通风的情况下,60*10母线的载流量可以满足不是满负荷运行,但是在满负荷运行下,母线的载流量是稍微有点不够,所以母线发热。
1.改变环境,加强通风;
2.增大母线规格。
回复
tianna
2005年08月26日 08:47:32
5楼
接触器发热引起的母线发热,
现在是接触器发热的原因不清楚。
还请楼上分析。
回复
wuyanqing
2005年08月26日 08:54:10
6楼
不知是三相全都发热还是其中的一相发热?
回复
遵义
2005年08月26日 08:59:29
7楼
接触器的容量够不够?
回复
bye_ljm
2005年08月26日 09:02:47
8楼
如果是新设备,也许是接触器额定值不够。
如果是运行了一段时间的则检查接触器的触头的情况,按接触器维护的要求进行处理。
回复
tianna
2005年08月26日 09:25:56
9楼
接触器选的是CJ40系列,1600A,应该可以。
三相触点都发热。
回复
遵义
2005年08月26日 09:27:55
10楼
是不是谐波的影响?
回复
tianna
2005年08月26日 10:11:42
11楼
如何知道是否谐波的影响?
回复