在10版施书P1173页例8.3.16,P1167页的例8.3.11和8.3.10中求梁端配筋率都用的是As/bho.而在P1160页的例8.3.4中验算最小配筋率用的As/bh,最大配筋率又用的As/bho,抗震设计时梁端配筋率到底是As/bho还是As/bh,在混凝土规范里受弯构件不都用的是As/bh吗,请高手解答。

在10版施书P1173页例8.3.16,P1167页的例8.3.11和8.3.10中求梁端配筋率都用的是As/bho.而在P1160页的例8.3.4中验算最小配筋率用的As/bh,最大配筋率又用的As/bho,抗震设计时梁端配筋率到底是As/bho还是As/bh,在混凝土规范里受弯构件不都用的是As/bh吗,请高手解答。
免费打赏
xmanfine
2010年05月05日 15:28:40
2楼
最小配筋率一律用bh,其他用bh0
回复
kniefknief
2010年06月14日 16:23:06
3楼
谢谢大大啊,下来看看
回复
ljy860921
2010年06月14日 22:01:11
4楼
最小配筋一律用bh,砼规范9.5.1条注3说的很清楚;至于直接构造规定最大配筋率,我认为在规范没有十分明确的说明的情况下,还是依照最小配筋率的算法为好,即还是用bh;但是对于抗震时根据最小受压区高度换算过来的最大配筋率,就要另当别论了,这时,参照相对最小受压区高度的定义取bh0为好。