保定地区冬季采用空调制冷问题,是个高技术难度的问题,那个晓得?
leijiewoaiwojia
2010年05月05日 13:07:58
来自于中央空调
只看楼主

我正在做 保定地区一甲医院的 中央空调,采用新风机组加盘管模式 (甲方不做采暖,只做空调),但是现在又个问题,就是这个医院一到三层是大厅或者医生办公室,晚上不上班,新风机和盘管肯定要关,这样就会遇到晚上温度低了,一到三层的水管要结冰,有没 有什么好办法 可以 处理,请高手赐教!

我正在做 保定地区一甲医院的 中央空调,采用新风机组加盘管模式 (甲方不做采暖,只做空调),但是现在又个问题,就是这个医院一到三层是大厅或者医生办公室,晚上不上班,新风机和盘管肯定要关,这样就会遇到晚上温度低了,一到三层的水管要结冰,有没 有什么好办法 可以 处理,请高手赐教!
免费打赏
cnbbzz
2010年05月05日 13:13:45
2楼
设楼控、新风机及风机盘管不关呗。
回复
iwbwy
2010年05月05日 14:46:33
3楼
同意楼上的,空调系统设自动控制。

一般设定晚上值班/保暖温度在5℃,新风机晚上就不用开了,那样会增大热负荷的,只运行风机盘管。

以前记得好像有个类似项目,并不要将所有的风机盘管纳入自控系统,比如只将建筑外围的盘管纳入进来就可以了。只要保证外围盘管晚上开启的时候能够保证值班温度。其余的风机盘管关闭。这样还可以减少部分成本。
回复
zhukuoyue
2010年05月08日 04:13:53
4楼
自控不实际 其它方法??????谁能提供北方的中央空调过冬方法
我在上海在冬天开采暖
室内的风机盘管基本上就不必做什么保护
新风机的风口有风阀关风阀 没有的就用木板堵 水阀开20%保持运转 风机不开
做好外露水管的保温也很重要 特别是膨胀水箱 冷却塔 补水管道
拆掉冷却风机的皮带 轴承加油
让我抗过了上海最冷的那一年

广东的空调基本不用过冬 因为过年还穿短袖呢:lol
回复
zhukuoyue
2010年05月08日 04:17:24
5楼
我见过麦克维尔有带发热丝的风机盘管
建议你安装类似的盘管 可以一举两用:lol
回复

相关推荐