现状:矿棉板天花,普通下喷喷淋头改造后:石膏板天花,隐藏式喷淋头问题1、普通喷淋头是否可以加一个扣盖,改造成隐藏式?问题2、隐藏式喷淋头英文怎么说,我看到的SPRINKLER (ROYAL FLUSH),我是没查到ROYAL FLUSH有隐藏式意思,不是常用CONCEAL来表示暗装、隐藏式吗?问题3、喷淋头跟墙的最小矩离是多少?>100mm,>500mm?哪位明白人,指点我一下,先谢了!
现状:矿棉板天花,普通下喷喷淋头
改造后:石膏板天花,隐藏式喷淋头
问题1、普通喷淋头是否可以加一个扣盖,改造成隐藏式?
问题2、隐藏式喷淋头英文怎么说,我看到的SPRINKLER (ROYAL FLUSH),我是没查到ROYAL FLUSH有隐藏式意思,不是常用CONCEAL来表示暗装、隐藏式吗?
问题3、喷淋头跟墙的最小矩离是多少?>100mm,>500mm?
哪位明白人,指点我一下,先谢了!
[
本帖最后由 lantianyi 于 2010-5-5 14:18 编辑 ]
2楼
问题1:是否采用隐蔽型喷头,规范未作要求,只有一个作用美观;但答案很肯定,不行。
隐蔽型喷头的使用需通过强制认证,自己做的将视为影响喷头喷水的障碍物。监理不会放过你。
隐蔽型喷头由扣盖、易熔合金及内置的活动型喷头组成,扣盖能够顺利传热使易熔合金熔断,并使扣盖脱落,此时活动型喷头受重力弹出,玻璃泡正好位于受热最佳区域。如果用普通喷头,无法弹出,影响喷头受热且使烟气蔓延至吊顶内部。
问题2:英语白痴路过:lol
问题3:规范上说得不明确,但实际绘图时都在按600mm考虑。
回复
3楼
谢谢!:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
4楼
去工地时拍的几张照片,第一张普通第二张隐藏式的
[
本帖最后由 lantianyi 于 2010-8-12 16:44 编辑 ]
回复
5楼
好东西,值得学习啊。
回复
6楼
lantianyi 发表于 2010-8-12 16:42 去工地时拍的几张照片,第一张普通第二张隐藏式的隐蔽式的喷头涉及验收的问题最好是咨询当地消防主管部门,好像不同地方有着不同的解释。但是建议一般不要做成隐蔽式的。
回复
7楼
lantianyi 发表于 2010-8-12 16:42 去工地时拍的几张照片,第一张普通第二张隐藏式的可以是可以,但是发生火灾时,达不到预期的喷淋效果,普通喷头要比隐蔽式喷头要短,当盖子融化时,普通喷头不会露出来,喷洒将在上面盖子里面,不会达到灭火的目的,石膏板的那种如果不好安装,建议先在短管正下面开个50的洞,把堵头卸下来,放水。量好长度后,上到石膏板上面,把短管卸下来,在底下安装好隐蔽式喷头后,然后在安装到上面。绝对不要安装普通喷头,查出来的话必须承担一定的责任。。。。。。
回复
8楼
隐蔽式喷头的感温装饰盘是用易熔合金焊接的,当温度达到57度左右,和温感温度差不多,感温装饰罩脱落,溅水盘下垂保持布水姿态,在喷头的螺纹处设有集热罩,并设有开口,进行热对流,当温度达到68度后,喷头开始喷水,所以,喷头能否正常动作和喷水,取决于我说的这两个部件。消防产品须经过3C认证的
回复
9楼
谢谢大神分享
回复