一个四层复式砖混结构住宅楼,去年10月左右施工至一层顶板砼浇筑完成,因为特殊原因再为进行上层施工。今年4月底准备继续进行上层施工时却发现在一层东西山墙处两个卫生间的两侧墙体(纵墙上)上出现裂缝。裂缝的位置在图片上红笔标注的位置。大致为斜裂缝,但是没有上下贯通。墙体下为240C20砼圈梁,最下三皮采用标砖砌筑,其上为MU10PK1型烧结多孔砖。M7.5水泥砂浆砌筑。请大家帮忙分析下裂缝产生的原因。谢谢。
有拉结筋没~?灰缝也不符合要求哇;P
回复
13楼
墙体下部为混凝土圈梁,1、墙体未按照抗震要求加设墙拉筋;2、混凝土圈梁的实体强度不达标,再详细说就是混凝土配合比有问题。
回复
14楼
之前没见过这样的裂缝。。。
回复
15楼
墙体下面是否有患工未处理而导致呢?
或者有暗沟或者暗塘呢?
——导致沉降不均
回复
16楼
四层的房子才砌了一层墙体就出现裂缝,结构肯定是有问题的.地基土质不均匀,砌体竖缝砂浆不饱满,受温差影响等.
回复
17楼
沉降问题:)
回复
18楼
墙体下240C20砼圈梁的强度不够,地基局部沉降导致建筑局部下沉产生剪力所致。
回复
19楼
应该是基础的问题,承载力不够,引起不均匀沉降,才有上面的问题。
回复
20楼
感觉灰缝好小啊,是不是一次砌筑到顶造成的干缩裂缝?在砌筑前砖有没有充分湿润?
回复
21楼
应该是不均匀沉降,可以观察一下墙底与地坪之间是否有裂开痕迹,若有肯定是不均匀沉降了
墙体砌筑时灰缝不应该是上下通缝啊
回复