D形母排
fah-0504
Lv.2
2010年05月04日 22:11:34
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
D形母排怎么加支撑
D形母排怎么加支撑
免费打赏
jfy21
2010年05月05日 11:53:27
2楼
D形母排在母线搭接处、及穿墙套管处支撑。
回复
bdliuhj
2010年05月08日 21:35:35
3楼
学习了
回复
yuqigui
2010年05月30日 20:46:10
4楼
D型铜排可以通过分支母线作支撑
回复
fah-0504
2010年06月14日 16:48:36
5楼
多谢谢了,我是在套管加支撑,不过不符合标准吧
回复
lingxuct
2010年06月15日 11:22:56
6楼
ABB的ZS1柜就是D型母线。
回复
hwc_wy
2010年06月18日 10:09:39
7楼
上面说的基本正确,是是柜柜连接点(分支母线连接处)支撑,D型母线不是整根的,是一段一段连接的,连接口试敞开式的
回复
i37201
2010年06月23日 14:49:21
8楼
套管处不做支撑,仅用分支母线做支撑点。
回复
jk_00
2010年06月23日 14:55:39
9楼
有专用于D型母线的绝缘子,上端是凹槽型的,用于固定母线。
回复