专题讲座低压电涌保护器前 言 有关电涌保护器(SPD)的我国标准在制订中,面市产品执行的技术标准、参数各厂不一,为使读者对SPD产品有一个比较完整的概念,并能正确、合理的选用。现本刊与施耐德电气(中国)投资有限公司配电电气产品部联合举办本讲座。读后若有裨益,甚感欣慰。本讲座包括下列七部分:第一讲 低压电网中的过电压及其防范第二讲 电涌保护器(SPD)的基础知识第三讲 电涌保护器(SPD)的选择
低压电涌保护器
前 言 有关电涌保护器(SPD)的我国标准在制订中,面市产品执行的技术标准、参数各厂不一,为使读者对SPD产品有一个比较完整的概念,并能正确、合理的选用。现本刊与施耐德电气(中国)投资有限公司配电电气产品部联合举办本讲座。读后若有裨益,甚感欣慰。
本讲座包括下列七部分:
第一讲 低压电网中的过电压及其防范
第二讲 电涌保护器(SPD)的基础知识
第三讲 电涌保护器(SPD)的选择
第四讲 应用SPD的保护配合
第五讲 应用示例
第六讲 关于SPD应用范围的评估建议
第七讲 施耐德电气SPD的快速选型
第一讲 低压电网中的过电压及其防范
1 过电压的分类
低压电网中的过电压可分为三类:大气过电压(或称为雷电过电压)、操作过电压及工频过电压。根据过电压干扰电网的模式又可分为两种:共模过电压和差模过电压。
共模(MC)过电压:带电导体(相线或中性线)与保护接地(大地)之间的过电压。共模过电压会引起电气设备绝缘强度下降,造成设备故障。
2 大气过电压
大气过电压又称雷电过电压,它又可分为两种:直击雷过电压(或称传导过电压)和感应过电压。
直击雷过电压:架空线路直接遭受雷击后,高压冲击波形成的过电压沿线路传播,损坏设备,称为传导过电压。传导过电压会导致设备与大地间的绝缘损坏。
感应过电压:由于雷电是高频脉冲电流,持续时间通常不超过100μs,雷击点附近的线路由于电磁感应会产生脉冲浪涌。脉冲浪涌通过线路侵入设备系统,会造成设备失灵或永久性损坏。
地电位的升高:雷电流流入大地时,由于存在散流电阻,该区域的不同地点会有不同电位,即使在很短的距离内都会产生电位差,在低压配电装置中也会产生过电压。