唐定增经常出这样一个问题-------建筑工地由于电气设备过多,电压偏低,造成起重设备启动困难,你有哪些解决办法?没想到在北京的一个工程真遇到了这个情况,请教大家的真知灼见。

唐定增经常出这样一个问题-------建筑工地由于电气设备过多,电压偏低,造成起重设备启动困难,你有哪些解决办法?
没想到在北京的一个工程真遇到了这个情况,请教大家的真知灼见。
gdxhandq
2005年08月25日 08:38:38
2楼
这个问题并不是那个地方性问题,一般建筑工地普遍存在。其原因是建筑工地电工未能注意到建筑工地电气设备大多数是骤起骤降,起动电流很大,线径载流量不足所至,使线路压降严重,电压偏低,设备启动困难。我这里有一方法,不知能否解决,这个方法使用资金较少,我也在工程实例用过不少,有很明显的效果。方法是:1、在负荷前安一台电流取样的无功自动补偿箱(根据负荷来定容量);2、在起重设备的电动机负载处并联电容器(要计算准确使用容量);3、将三相四线中的N极重复接地(地极接地电阻要符合标准、引线要做好绝缘)。以上方法最好是由一些合资格的单位和个人进行,它会使电压升高,过流强,问题会全部解决了。
回复
gxtr01
2005年08月25日 11:43:34
3楼

可以试一下
回复