关于冷备用,热备用,检修的具体定义???
caixinhua0578
2005年08月24日 23:15:51
来自于电站工程
只看楼主

到底有那些措施和步骤?比如某跳线路由“运行”改“冷备用”“运行”改“检修”

到底有那些措施和步骤?
比如某跳线路由“运行”改“冷备用”
“运行”改“检修”
免费打赏
lhdlgmz
2005年08月25日 08:59:50
2楼
冷备用:“断路器”断开;“断路器”两侧隔离开关拉开。
热备用:“断路器”断开;“断路器”两侧隔离开关合闸。
检修:“断路器”断开;“断路器”两侧隔离开关拉开。“断路器”两侧或(检修的线路)线路侧挂接地线。
回复
zhangjianfeng666
2005年08月25日 09:42:13
3楼
明备用、暗备用呢?
回复
dqgzsh
2005年08月26日 12:26:21
4楼
形象的说,是不是可以这么理解?

明备用:专门的的备用,单独的备用段,平时就是放在那里不用,等着给各个工作段进行备用。

暗备用:只是另一个工作段容量可以满足本工作段的需要,不是专门设置的备用段。单母线分段接线,两段之间的相互备用是最典型的吧。

哈哈,慢慢理解吧。
回复
caixinhua0578
2005年08月29日 22:09:00
5楼

谢谢!!!!
回复
wangguanrong63391215
2005年11月07日 19:13:12
6楼
冷备用:运行的设备改冷备用,一般是拉开的刀闸具有明显断开点(眼睛可以直接看见的)例隔离刀闸。这种停电设备就算冷备用。
热备用:运行的设备改热备用,一般拉开的开关具有明显断开点(断开点在箱体内,眼睛不能看见)这种停电设备就算热备用。
检修状态:通常是拉开开关后在检修设备侧挂好接地线(合上接地刀闸)。这样的停电设备就算检修状态
回复
hillbilly
2005年11月08日 23:58:23
7楼
热备用只要把出口开关跳开就行了,冷备用的话还要把出口开关的刀闸给断开,检修相当于在冷备用的基础上,把开关和刀闸两端相应的地刀都给合上。
回复