TN-S系统 零线地线是否连通?
zyg6871
zyg6871 Lv.3
2010年05月03日 17:04:23
来自于防雷减灾
只看楼主

TN-S系统变压器有2个接地,一个是零线与外壳连接后的接地 ,一个是通过避雷器后的接地。那么PE线从哪里引出呢?我查过相关规范 PE线的接地可以直接从变压器接地极引出 也可以从一级箱引出 从一级箱引出是时一级箱与变压器的距离不能超过50M 那么可以这样说 零线的接地极和PE线的接地极实际上是通过“地”连接的 并且2者之间存在阻值 它们实际是连通的 大家同意这个观点吗?

TN-S系统变压器有2个接地,一个是零线与外壳连接后的接地 ,一个是通过避雷器后的接地。那么PE线从哪里引出呢?我查过相关规范 PE线的接地可以直接从变压器接地极引出 也可以从一级箱引出 从一级箱引出是时一级箱与变压器的距离不能超过50M 那么可以这样说 零线的接地极和PE线的接地极实际上是通过“地”连接的 并且2者之间存在阻值 它们实际是连通的 大家同意这个观点吗?
shidongdong@co163
2010年05月07日 15:34:35
12楼
一级配电箱以后的N、PE线应分开,单独接地。
回复
hasee1981
2010年05月07日 15:36:17
13楼
TN-S系统N线在变压器端和PE线实际是同一根线,在外部配电箱严格分开,PE线做重复接地,系统正常运行时,PE线上不会有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。所谓的分开,只是指在电箱严格分开.
回复
liushadaoweiqu
2010年05月08日 16:36:34
14楼
TN-S系统N线在变压器端和PE线实际是同一根线,在外部配电箱严格分开,PE线做重复接地,系统正常运行时,PE线上不会有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。所谓的分开,只是指在电箱严格分开.
回复
shinhwa164942897
2010年05月09日 15:11:57
15楼
回复
tguangk
2010年05月09日 22:05:47
16楼
都没说到点子上啊,呵呵。
回复
tnt1229
2010年05月10日 06:45:14
17楼
学习了!!!
回复
wangxf
2010年05月10日 08:46:39
18楼
赞同5楼说法,支持!
回复
epkingstang
2010年05月10日 08:50:05
19楼
线是分开的
但是存在电阻值
回复
guolindianqi
2010年05月10日 10:17:02
20楼
你说的对,本来就是这样啊:victory:
回复
wangyong5201314
2010年05月10日 12:31:21
21楼
所谓TN-S系统,是要看范围的,如果PE线是从一级箱引出的,那么,从变压器到一级箱采用的是TN-C系统,从一级箱过后采用的是TN-S系统。PEN线分开后就不允许再合一了。
回复