各位:我们工厂有一台增压机,电机参数为10KV,14000KW,911A,综保差动保护定值182A电机运行中出现了一次差动跳闸,跳闸时电流值:配电柜侧电流:836A/788A/787A电动机侧电流:832A/729A/653A差动电流:128A/134A/237A穿透电流:828A/750A/707A在电动机启动时还出现了几次差动跳闸,其中一次跳闸时电流值:配电柜侧电流:3.25KA/3.18KA,3.19KA
我们工厂有一台增压机,电机参数为10KV,14000KW,911A,综保差动保护定值182A
电机运行中出现了一次差动跳闸,跳闸时电流值:
配电柜侧电流:836A/788A/787A
电动机侧电流:832A/729A/653A
差动电流:128A/134A/237A
穿透电流:828A/750A/707A
在电动机启动时还出现了几次差动跳闸,其中一次跳闸时电流值:
配电柜侧电流:3.25KA/3.18KA,3.19KA
电动机侧电流:2.84KA/3.12KA/2.69KA
差动电流:1.5KA/812A/1.04KA
穿透电流:2.75KA/3.11KA/2.68KA
我也把相应的端子进行了紧固,也未发现松动现象,接线也正确,请高手帮忙分析一下,谢谢!