求助:电动机差动跳闸原因
ljzeng808
ljzeng808 Lv.5
2010年05月03日 15:36:18
只看楼主

各位:我们工厂有一台增压机,电机参数为10KV,14000KW,911A,综保差动保护定值182A电机运行中出现了一次差动跳闸,跳闸时电流值:配电柜侧电流:836A/788A/787A电动机侧电流:832A/729A/653A差动电流:128A/134A/237A穿透电流:828A/750A/707A在电动机启动时还出现了几次差动跳闸,其中一次跳闸时电流值:配电柜侧电流:3.25KA/3.18KA,3.19KA

各位:
我们工厂有一台增压机,电机参数为10KV,14000KW,911A,综保差动保护定值182A
电机运行中出现了一次差动跳闸,跳闸时电流值:
配电柜侧电流:836A/788A/787A
电动机侧电流:832A/729A/653A
差动电流:128A/134A/237A
穿透电流:828A/750A/707A
在电动机启动时还出现了几次差动跳闸,其中一次跳闸时电流值:
配电柜侧电流:3.25KA/3.18KA,3.19KA
电动机侧电流:2.84KA/3.12KA/2.69KA
差动电流:1.5KA/812A/1.04KA
穿透电流:2.75KA/3.11KA/2.68KA
我也把相应的端子进行了紧固,也未发现松动现象,接线也正确,请高手帮忙分析一下,谢谢!
免费打赏
ljzeng808
2010年05月04日 12:53:36
2楼
高手们,赶紧帮忙分析一下吧!我在这儿鞠躬了!
回复
lingxuct
2010年05月04日 17:57:40
3楼
看不懂“电机侧”的意思,更不理解“接线也正确”下配电柜侧与电机侧电流为什么不相等,不明白“穿透电流”是什么,怀疑是不是“穿越电流”?电机定子的差动线路,哪来的“穿越电流?

二个动作跳闸的电流数据很明白,差流大于定值(182A)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-4 17:59 编辑 ]
回复
dv100
2010年05月05日 08:47:20
4楼
是不是开关柜侧和电机侧的电流互感器特性不一致,或都有绕组的同名端接法有错。
建议更换两侧电流互感器,并选择带D型的。同时最好在测一下高压电机的直阻看有没有问题?
回复
ljzeng808
2010年05月05日 12:41:38
5楼
谢谢,接线应该没错,正常运行后两侧的电流值是基本一致的。
两侧互感器倒不是一个厂家的,但是我们还有其他3台类似的电机互感器也不是一个厂家的,但没发生过差动跳闸。
回复
pxq_505
2010年05月06日 23:38:37
6楼
期待高手解答
回复