断路器的操作电源从那里取
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2010年05月03日 14:43:01
来自于断路器
只看楼主

请问VS1的操作电源从那里取比较好,如果从PT取,一只够吗?容量怎么选择在只供一台微机装置和断路器操作?

请问VS1的操作电源从那里取比较好,如果从PT取,一只够吗?容量怎么选择在只供一台微机装置和断路器操作?
免费打赏
lingxuct
2010年05月03日 16:29:41
2楼
自制一台直流屏,用蓄电池和整流器,交流电源从低压柜取,第一次可以从施工电源接,这样的做法最可靠。
回复
英雄之城
2010年05月03日 20:47:38
3楼
当然是从直流屏取的啊
回复
wxdchgs
2010年05月03日 21:56:16
4楼
如果只供一台VS1的操作电源,从PT取也可以。当然可靠性不如直流屏供电。
回复
zbx_00008
2010年05月04日 09:07:05
5楼
最好在直流屏取,一台VS1的操作电源,可以从PT取,
回复
zhagnqing
2010年05月04日 13:50:57
6楼



请问用PT取电源的话,只供一台或者多台VS1操作电源的,电压互感器的容量取多大呢?
回复
y502x
2010年05月04日 15:36:50
7楼
从PT取。停电时哪里来电呀?
回复
wmlyrl
2010年05月15日 10:10:37
8楼

哈哈,从断路器的进线端取啊
回复
whf231
2010年05月16日 11:22:55
9楼
学习一下
回复
beining1112
2010年05月16日 18:37:28
10楼
学习了!
回复
jztgg
2010年05月16日 22:02:17
11楼

一台好像150VA,有几台成几,大于1000VA就很难选了,通常三两台可以
回复