影剧院该做多少冷量
zhaohaier02
Lv.2
2005年08月24日 20:13:27
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
影剧院高8米到12米.共1500平方该怎么做谢谢请给予指导
影剧院高8米到12米.共1500平方该怎么做
谢谢请给予指导
免费打赏
张三
2005年08月24日 21:08:45
2楼
老老实实算。不然下次还会问类似的问题!
回复
luoyangligong
2005年08月26日 17:58:52
3楼
吼吼,回答实在!
回复
相关推荐
南方某地二层影剧院建筑设计方案图
建筑施工图
2014-06-19 13:31:24
某地三层带夹层影剧院建筑设计方案
建筑施工图
2014-06-13 13:15:26
某市区仿古形式影剧院全套建筑施工图纸
建筑施工图
2014-05-20 08:53:54
南方某二层带夹层影剧院建筑设计方案
建筑施工图
2014-05-19 10:33:31
某地三层影剧院风机盘管加新风和全空气系统设计施工图
暖通施工图
2014-04-29 15:15:07
浙江某1200座影剧院建筑施工图(效果图)
建筑施工图
2014-04-24 20:00:04
某地现代影剧院建筑平面设计图
建筑施工图
2014-03-06 18:12:56
某影剧院中央空调系统设计图
暖通施工图
2013-11-25 14:38:48
某大型影剧院暖通空调施工图(11张)
暖通施工图
2013-11-25 14:38:48
今天刚注册求几份影剧院设计全套方案观摩一下谢谢大家
公共建筑设计
2013-09-08 17:43:40
某地五层影剧院座椅送风加喷口送风空调设计图
暖通施工图
2013-07-21 10:25:36
关于武义县文化中心(博物馆、规划展示馆、影剧院、会堂、中央景观绿化带)方案设计
城市规划设计
2013-07-12 10:15:32
影剧院及办公楼中央空调设计图
暖通施工图
2013-07-04 12:44:59
某市影剧院及办公楼中央空调设计图
暖通施工图
2013-07-04 12:44:59
影剧院建筑、结构、声光设计
公共建筑设计
2013-07-03 19:39:12
影剧院建筑方案设计平立剖
建筑施工图
2013-06-06 11:28:37
用柜式空调机组的影剧院中央空调系统
中央空调
2013-01-30 12:06:38
四层影剧院做自动报警及联动设计选什么探测器
防雷减灾
2012-04-23 17:50:35
急需影剧院施工图结构专业
结构施工图
2011-03-03 00:00:16
影剧院,采暖,问题请教,长宽高是40 ,30,13
采暖供热
2011-01-12 01:04:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开